屋面的实验消防栓是什么?

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人06157297 - 泥土工 2级  举报  

我这儿有一栋幼儿园,室内消防系统设有室内消防栓,但出屋面有一实验消防栓,请问这是什么设施呀?应执行什么定额?谢谢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,定额,试验

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:图纸上的标注问题
下一个问题:避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋
最佳答案
楼层: 1
回答人:64594168 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

凭据你所述,这是消防验收时需要用到的试验消火栓,因为其设置在屋面,处于一个最倒霉点,所以在验收时务必对此处的消火栓进行试射试验看是否到达规定射程;其次套取定额就凭据室内消火栓安置 公称直径(mm以内) 单栓或双栓定额子目执行就是了,此处因为试验需要还需在消火栓旁边的管上增加一个压力表以便提供试验数据,所以还需套一个压力表压力仪表 压力记录仪定额子目,上述再凭据实际市场指导价进行未计价主材用度增补即可。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
还是按消火栓考虑,但是要单独考虑压力表的安装