提问人20219445 - 泥土工 2级  举报  

从这张图里能看出什么 ,如果是电气算量需要算什么,谢谢?我是初学

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,电气,什么

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:应急照明的问题
下一个问题:排水管道图纸上看不出东西有哪些?
最佳答案
楼层: 1
回答人:54150107 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1.两根进户电源管SC150。2.配电柜接地母线接纳镀锌扁钢-40*4的。3.配电柜有3个回路,落地安置。4.配电柜基础槽钢接纳10#槽钢,共2米长(600+400)*2。5.供一单位5-20层户箱的电源电缆为阻燃分支电缆,规格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共两个回路。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 5 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
从这张电气系统图里能看出这是个配电箱 ,它是从何处引来又送往何处,如果是电气算量需要算配电箱安装、电线敷设、电线管的敷设、接地母线的敷设等工程量的。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
可以看出到5-12层、13-20层的主线的规格、配管直径
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
配电柜的尺寸是600*1800*400的。配电柜有3个回路,一路供一单元5-12层、一路供一单元13-20层、一路是备用。电缆敷设于桥架内
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1.两根进户电源管SC150。2.配电柜接地母线采用镀锌扁钢-40*4的。3.配电柜有3个回路,落地安装。4.配电柜基础槽钢采用10#槽钢,共2米长(600+400)*2。5.供一单元5-20层户箱的电源电缆为阻燃分支电缆,规格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共两个回路。以上为“大海”回答!补充:1、配电箱规格600*1800*400 2、另外还有备用回路,不接线
楼层: 6
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
补充下:出配电箱的电缆是桥架敷设,CT 是桥架。计算时要注意下桥架材质、规格等分别计取。