电线导管的长度计算

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人48088257 - 泥土工 2级  举报  

请问在算电气图中电线管是暗配在墙与顶的,要量电线管的长度,配电箱到开关的水平长度是从配电箱中心到开关的中心吗,还是从配电箱到开关所在的墙的中心轴线距离。开关到灯的水平长度,灯是量到灯的中心吗。因为图上是用尺量,灯有时会画的大些,如果把灯的全长量进去,不知会多管长度吗。不知你们是如何量管子的水平长度,

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:长度,中心,水平

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:预分支电缆分支连接体的数量怎样计算
下一个问题:请问电缆保护管如何计算长度
最佳答案
楼层: 1
回答人:24658525 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

算配线管得时候,配电箱从配电箱所在的墙边线到插座或灯的中心,算线的时候要加一块要预留。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在算电气图中电线管是暗配在墙与顶的,尺量电线管的长度,配电箱到开关的水平长度是从配电箱墙的中心轴线到开关的中心,开关到灯的水平长度,灯是量到灯的中心。说有尺量长度都是中到中,不扣用电设备长度。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据你所述,配电箱到开关在图中的水平长度是由配电箱边沿量到开关边沿而不是中心到中心,只有计算电线时可以计算到开关的中心,此时配电箱内计算半周长度即可;开关到灯具的线管在平面图中不用量到灯具的中心,直接量到灯具的边沿即可,这要看图纸是怎么绘制的,如果图上是画到灯具中就可以量到灯具中心。
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
灯具、插座、开关是计算到中心,延续配管时不扣除灯具盒、开关盒、插座盒所占的距离; 配电箱的配管是计算到管道至箱体内壁5~10mm;配线时计算到配电箱箱体处并加配电箱的半周长即可。
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
第一个问题:配电箱到开关的水平长度是从配电箱中心到开关的中心。第二个问题:开关到灯的水平长度,是量到灯的中心,不扣除灯具。