消防电穿线的问题

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人67299678 - 泥土工 2级  举报  

想请教一下。从消防主机出来后走桥架是要把所有的线都穿上吗?就是图例上需要用的线都放在桥架里走到电井接线箱吗?是不是这些线都要一直沿电井走到顶层?在电井内从接线箱出线后是所有的线走一根管还是分别走管?我在甲方,谢谢!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,导线,0

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:装饰装修图图例
下一个问题:请问一下这是什么阀?
最佳答案
楼层: 1
回答人:23366009 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

凭据消防火灾自动报警系统的单位接线系统图所示的线路(电源线、信号线、通讯线、控制线等)都得凭据设计在电井的弱电桥架内敷设,并敷设至末端一个消防接线端子箱即可。这局部导线应该套线槽内配线的定额子目。 2、从电井内的各层消防接线端子箱出线是分别配管穿线或者还是一根管配管穿线,则需要结合相关的施工平面图所设计的管线走向,以及导线的截面积和导线根数相结合进行剖析计算,也就是说相同去处的导线根数超出规范时,就得增加配管。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
集中走时是在桥架内,桥架一般是从主控机房到弱电井,到各层后再分支桥架走顶棚,进房间要用图纸的焊接钢管沿墙、地、顶敷设到位。这是要敷设方式,但电井时或在主控房直接走管暗或明装到位。这得依据设计要求,桥架内一般是不用管的。