请问ZRYJV-2(4*150+1*75)C 代表什么

已解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人12179928 - 泥土工 2级  举报  

有人说最前面的那个2代表铠装,也有人说那个2代表是2根电缆。我也不太清楚,我只知道这是阻燃电缆。但是C不知道是什么意思?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,代表,面积

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:承台钢筋不封闭
下一个问题:问一个愚蠢的问题,ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2?
最佳答案
楼层: 1
回答人:17450978 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

凭据你所述,是体现为两根电缆,你提供的ZRYJV-2(4*150+1*75)C中的2并不是代表铠装电缆,如果是铠装电缆应该体现为ZRYJV22-2(4*150+1*70)C才是铠装电缆;你所提供的电缆体现为C级阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套2根每一根为5芯(其中4根芯截面积为150mm2,1根芯截面积为70mm2)电力电缆,最后一个字母C代表电缆的阻燃品级;你在问题中写到的地线截面积应该为70mm2,规范规定大于35mm2电缆地线截面积为相线的一半。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 7 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这个2是两根电缆的意思。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
2根阻燃YJV-(4*150+1*75)的电缆。“C”应该是电缆的敷设方式,沿桥架敷设。
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
请问ZRYJV-2(4*150+1*75)C 代表什么?2代表铠装电缆,中间不应该有横杠。
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
ZRYJV-2(4*150+1*75) C所表示的意思是:(ZRYJV)阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电缆电缆-2(4*150+1*75)2根5芯电缆,每根电缆是由4芯150mm2和1芯75mm2截面积的组成的,C是电缆的敷设方式沿桥架内敷设。 另外请仔细查阅一下,1*75可能有误。因为电线或者电缆的截面积没有75mm2这个规格,应该是70mm2才对。也许的设计笔误或者抄写时输入有误。
楼层: 6
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
2应该代表2根的意思,表示两根4*150+1*75的电缆
楼层: 7
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
同意老顽童的意见
楼层: 8
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
表示的是2组型号为4根截面积150平方毫米和1根截面积为75平方毫米的五芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。C表示敷设方式:沿桥架内敷设。