问一个愚蠢的问题,ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2?

已解决  --    --  6个回答  8次浏览0
提问人09082319 - 泥土工 2级  举报  

ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2、107mm2?应该套多大的管?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,面积,ZR

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请问ZRYJV-2(4*150+1*75)C 代表什么
下一个问题:剪力墙的绘制
最佳答案
楼层: 1
回答人:37143136 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

ZR-YJV-3*25+2*16的是阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 这是5芯3+2的电缆,既由3芯25mm2的导线(A、B、C三相火线)和2芯16mm2的导线(零线和组成的电缆,电缆的截面积是凭据25mm2计算(当电力电缆为不等径截面积时,既凭据最大1芯的截面积计算电缆的规格)。所以把电缆的若干芯截面积相加计算是错误的。 电缆守卫管选择DN65即可。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 6 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2还是41mm2、107mm2?按25mm2选取定额应该套多大的管?可按DN65钢管考虑
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按照25mm2以内;套50的管。
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
表示:阻然电缆--- 交联聚乙烯绝缘----3根25的相线加2根16的地线。
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我们所说的电缆截面积是电缆线中最大的一根线截面积,具体选用管子你可以自己算,只要不超过管子截面积的三分之一就像。
楼层: 6
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
ZR-YJV-3*25+2*16电缆截面是25mm2。套管按施工图设计。
楼层: 7
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
定额套5芯,25个平方