为什么我的风机配电图上既有配电箱到用电设备之间的回路又有控制线路,并且两个线路都有配管,配管还不一样,这是什么意思啊

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:控制,线路,设备

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:管内配线如何确定导线根数
下一个问题:怎么看首层结构标高?具体怎么看啊
最佳答案
楼层: 1
回答人:11546230 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

风机配电图上既有配电箱到用电设备之间的回路又有控制线路,并且两个线路都有配管,配管还不一样,配电箱到用电设备之间的回路称为电源线;是给电动机动力的电源。控制线路一般是按钮线,是启动和停止电动机的控制线。配电箱内安置有两套设备:一套是从总配电柜进入配电箱的电源线使用断路器控制;一套是接触器连接控制按钮线。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在图纸会审时提出来,确定一种。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
配电箱到用电设备之间的动力回路应是动力电缆,控制线路应是控制电缆,动力电缆配管管子型号大,控制电缆配管管子型号小。
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
配电箱到设备的是电源线路,属强电。控制线路属于弱电,消防联动控制。肯定要分开配管,管径和材质肯定不会一样。
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
可以结合电气设计图纸一起分析起来看:配电箱到风机控制箱的应该是动力电源线路的管线;风机控制箱的接线控制系统图所标示的是由风机控制箱到风机电机的管线以及相关的风机控制线。 因为没有见到具体的图纸,及无法进行详细分析,只是从原理上分析提示以下。仅供参考。