问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

照明线路ZR-BV-3*2.5 是多芯线还是单独的3根线?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人69163373 - 泥土工 2级  举报  

照明线路ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 还是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内?两种分别在什么情况下使用?有点迷惑。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:照明,导线,线路

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:管内穿线4*2.5,那么套定额沿墙暗敷设的长度是不是4*延长米?
下一个问题:图纸标注200厚填充墙,多孔砖规格只有190的怎么处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
单芯线,阻燃铜芯绝缘线套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内。
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
照明线路ZR-BV-3*2.5不是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 而是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内的三根阻燃导线的。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
“ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内”是错误的!这是阻燃铜芯导线,单芯的3根2.5mm2导线,工程量应当按长度*3
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
照明线路ZR-BV-3*2.5是套用多芯软导线 四芯 导线截面2.5以内 还是套用管内穿线 照明线 导线截面铜芯2.5以内?这是阻燃铜芯导线,单芯的3根2.5mm2导线,工程量应当按长度*3两种分别在什么情况下使用?有点迷惑。这你先要搞清楚是多股线和单芯线,电线 或电缆ZR是阻燃NHJ是耐火,BV为单芯铜芯线,BVR是多股单芯线铜芯线,如果是VV,YJV是电缆,像RVV才能套多芯软导线
楼层: 5
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、这你先要搞清楚是多股线和单芯线,电线 或电缆ZR是阻燃NHJ是耐火,BV为单芯铜芯线,BVR是多股单芯线铜芯线,如果是VV,YJV是电缆,像RVV才能套多芯软导线。2、套管内穿线、或明敷还要看图纸设计后再决定套什么子目。祝你成功。
楼层: 6
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电气施工规范以前照明线路是两根新规范出了就变三根了,加了一根地线,所以是3*2.5一般电气施工穿线都是单根线,但弱电系统穿线除外一般都是多股绞合
楼层: 7
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你说的是阻燃的3根2.5mm2的照明线,他的工程量就是你算出的管子长度乘以根数就可以了