地下室支护系统(含相应的桩基)是否属于施工技术措施费?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览10
提问人shien - 学 徒 1级  举报  

地下室支护系统中的钢筋砼环梁、支撑梁、钢支撑等构件如何套用定额?地下室支护系统(含相应的桩基)是否属于施工技术措施费?浙江省建筑工程预算定额(2003版)

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:定额,相应,地下室,系统,钢筋

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:这大口径桩的截面直径如何界定?
下一个问题:宁波市地下常水位、土壤类别等如何确定?
最佳答案
楼层: 1
回答人:上海市土建造价 - 工头 4级 - 提交时间:2010/1/13 14:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

地下室支护系统中的钢筋砼环梁、支撑梁原则上仍按本市原规定执行,即模板、砼定额:砼环梁(不分截面高宽比)套用无梁式带形基础,砼支撑套用基础梁相应定额;钢筋定额:砼环梁、砼支撑中的钢筋均套用现浇构件钢筋相应定额。钢支撑套用钢结构相应定额。地下室支护系统(含相应的桩基)属于施工技术措施费,均需编制施工组织设计(或施工方案)。