问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 造价定额 > 提问

框架厂房中现浇板出沿是以多少为界定的,出沿800mm是否能按挑檐计算,厂房没有围护

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人爱筑携手 - 学 徒 1级  QQ在线交流举报  

无围护结构的框架厂房现浇板出檐是以多少为界定的,出檐800mm是否能按挑檐计算

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:厂房,是否,以外,多少,计算

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:算平整场地时是不是就是算首层建筑面积啊?
下一个问题:现浇挑檐不粉刷如何计算脚手架
最佳答案
楼层: 1
回答人:省造价站 - 工头 4级 - 提交时间:2009/9/26 8:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

现浇混凝土挑檐天沟:与板(包括屋面板、楼板)连接的,以外墙为分界线;与圈过梁(包括其他梁)连接的,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外的为挑檐天沟。
还是按照这个 不管是否有 围护结构

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:斯维尔-汤神 - 工头 4级 - 提交时间:2009/10/5 16:31:00  QQ在线交流 我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号