灯具的配管

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人50275280 - 泥土工 2级  举报  

1、不是吸顶安置的灯具配立管方法是否和插座一样是两根,例如:壁灯、疏散指示灯等。2、有吊顶安置的灯具例如距顶板高度为1.5这段距离的有金属软管连接,金属软管的长度是否应减去灯具安置中的金属软管含量0.5。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:金属,安置,灯具

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:北京红砖砌围墙套什么定额,套砖外墙可以吗?
下一个问题:楼地面套定额
最佳答案
楼层: 1
回答人:省造价站 - 工头 4级 - 提交时间:2011/11/29 22:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、不是吸顶安置的灯具配立管方法是否和插座一样是两根,例如:壁灯、疏散指示灯等。是的:也就是说管务必一进 一出 ,如果 是配一根管道,去下一个壁灯的管和线怎么走?出线你怎么穿线啊!2、有吊顶安置的灯具例如距顶板高度为1.5这段距离的有金属软管连接,金属软管的长度是否应减去灯具安置中的金属软管含量0.5。是的:因为定额里面已经包括了0.515米的金属软管,如果不减去,就重复计算了0.5米的金属软管。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:23632880 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/30 5:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、不是吸顶安装的灯具配立管方式是否和插座一样是两根,例如:壁灯、疏散指示灯等。插座也好 灯具也好 没有配两个管道这个说法 只是说一进 一出 都是进的一根管道 你走两根管道怎么走线啊!2、有吊顶安装的灯具例如距顶板高度为1.5这段距离的有金属软管连接,金属软管的长度是否应减去灯具安装中的金属软管含量0.5。不需要考虑的那么仔细 定额在这里综合考虑了一些因素。