孤墙聚氨酯立面防水

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人34066319 - 泥土工 2级  举报  

界说地52,立面工程表达式是DMZC*0.15,主要是孤墙上面没有上翻150MM,怎么孤墙上面没有立面防水,孤墙界说立面防水高度也界说不上!做法界说的也没有错,也选择是计算防水了!大众看看怎么回事啊?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,没有,选择

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:北京01定额中模板定额是租赁费还是材料费?
下一个问题:安装算量中管道附件识别
最佳答案
楼层: 1
回答人:tulips - 造价泰斗 11级 - 提交时间:2011/11/2 16:27:00  QQ在线交流 我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你界说有防水要求的楼地面时,在属性里将是否计算防水面积选为“是”,在定额子目的工程量表达式中选择水平防水面积代码(SPFSMJ)(如图),画图安排地面后,点界说立面防水高度按钮,选择安排的防水楼地面,按鼠标右键,在出现的对话框中输入防水上翻高度150即可,汇总计算后,软件会自动将立面防水与平面防水合起来计算的,即水平防水面积。如有疑问汇总计算后,点观察计算式及三维扣减就清楚了。如果立面防水高度大于500时,就需要与平面防水分别套子目计算的。

时刻逼迫自己准备飞

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:80966129 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/3 2:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
套上定额子目,设置工程量表达式,选择平面面积加立面面积
楼层: 3
回答人:71575146 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/3 12:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
绘制楼地面,然后属性中选择计算立面防水为“是” 然后再计算就有了
楼层: 4
回答人:47520800 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/3 20:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
定义地52,立面工程表达式是DMZC*0.15,主要是孤墙上面没有上翻150MM,怎么孤墙上面没有立面防水,孤墙定义立面防水高度也定义不上!做法定义的也没有错,也选择是计算防水了!大家看看怎么回事啊?套上定额子目,选上相应代码就可以了。