为什么超30米要每层利用结构圈梁的2颗主筋焊接封闭成环,做成均压环;起到什么作用?
还有什么地方需要设置?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设计,连接,什么,利用,圈梁

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:工程预算的初级课程都包括哪些内容?
下一个问题:什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求
最佳答案
楼层: 1
回答人:福建预算员 - 工头 4级 - 提交时间:2009/10/29 9:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

均压环是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
  压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。