电气配管算量问题

已解决  --    --  6个回答  8次浏览0
提问人49007711 - 泥土工 2级  举报  

在电气暗配敷设管计算中,是按就近原则,如遇到剪力墙时是否能在剪力墙的板底配管?还是需要绕行?遇到卫生间时是否需要绕行?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电气,遇到,0

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:总承包服务费
下一个问题:03清单规费组成的明细
最佳答案
楼层: 1
回答人:64355376 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/16 12:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

在电气暗配敷设管计算中,是按就近原则,如遇到剪力墙时是 在剪力墙的板底配管;

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 6 条 普通回答
楼层: 2
回答人:94352822 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/16 20:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
预算时按图纸走向计算,实际施工是需要绕行的。
楼层: 3
回答人:29289219 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/11/17 1:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在电气暗配敷设管计算中,是按就近原则,如遇到剪力墙时是否能在剪力墙的板底配管?还是需要绕行?遇到卫生间时是否需要绕行?现场是根据就近原则,但是图纸你按设计要求来,遇剪力墙时是直接在剪力墙的板底配管不需要绕行,卫生间时也不需要绕行。
楼层: 4
回答人:56448548 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/17 2:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应避过剪力墙底板,可以暗敷在底板内,可以在卫生间底板上暗敷
楼层: 5
回答人:33030637 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/17 6:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如遇到剪力墙时,施工中直接从底板穿过;卫生间底板厚度够,与水管交叉也能满足要求的情况下可直接敷设在卫生间底板内,否则就要考虑绕行。预算计算量以就近的原则,材料计划就须以现场情况为准。
楼层: 6
回答人:61905228 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/11/17 11:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在电气暗配敷设管计算中,不是按就近原则,应该按施工图设计管线走向计算管线工程量。如遇到剪力墙时是否能在剪力墙的板底配管?还是需要绕行?看施工图管线走向确定,施工图管线画到哪计算、施工应该到哪。如果管线走向需要变更要通过设计单位才行。
楼层: 7
回答人:32306913 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/17 17:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按图计算,图纸是按规范及实际需求设计的,自然设计好了,没有变更就要按图纸要求计算。