电气密闭肋问题

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人52021882 - 泥土工 2级  举报  

电气中楼板过墙处暗配管图纸要求密闭肋,套哪项定额施工单位说几多钱一个乘以几多个就行了 不套定额了 大抵几多钱一个?我感触他们没做,但是没有证据,外观看不到是不是要按图纸给施工单位?请妙手指教

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电气,地下室,密闭

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于板带的问题?
下一个问题:管理人员窝工的人工费怎么索赔?
最佳答案
楼层: 1
回答人:54302068 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/11/20 22:06:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

安置问题:主要是在地下室电气管道通过或进入人防室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。再就是进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套管进入地下室,要么在进入地下室的电气管道穿剪力墙处焊防水翼环,起防水作用。但是,以上二种情况的前提是,电气管道务必是钢管。 定额中确实是没有套用子目,看看是否套用法兰焊接,定额质料换算处理。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:45401069 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/21 5:23:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
只是怀疑是没有用的,主要是拿不出证据,一是可以找现场人员证实一下,二是看有没有做破坏性检验的需要。如果有现场人员证实有,就没有必要做第二项,按图纸计算给施工单位。