问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 清单计价 > 提问

电力电缆如VV3*185 2*95套定额的话面积套

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人51566058 - 泥土工 2级  举报  

电力电缆如VV3*185 2*95套定额的话面积套几多平方以下,是凭据单芯185mm2的截面积套吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:面积,电缆,0

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:对新规范GB50500-2008的一些疑问2
下一个问题:工程量清单提供外墙大理石200平米,按图纸计量应5
最佳答案
楼层: 1
回答人:50514076 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/20 22:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

是的 按电缆里单芯 最大截面积的那一芯面积套定额里可能不一定有正好对应的面积,如果没有正好对应的,套的时候按比他大一号的走,

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:98206415 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/21 2:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电力电缆如VV3*185 2*95套定额的话面积套240mm2以下的铜芯(五芯)电缆敷设
楼层: 3
回答人:58288525 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/21 11:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电力电缆如VV3*185 2*95套定额的话不是按照单芯185mm2的截面积套,而是按照2*9=190mm2,可是190mm2定额上没有,定额上只有35mm2、120mm2、240mm2、400mm2的,所以你只能套240mm2以下的铜芯(五芯)电缆敷设
楼层: 4
回答人:19798803 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/21 19:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电力电缆如VV3*185 2*95套定额是按照单芯185mm2的截面积相应定额子目套取。
楼层: 5
回答人:35742697 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/21 21:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800mm2~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)。我们是根据上述推算的。三或二芯都是直接按相应截面积套项,五芯×1.3