问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 清单计价 > 提问

层高4.45米,超过3.6米,柱子支撑算超高费怎么算?

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人47760195 - 泥土工 2级  举报  

算模板时,层高4.45米,超出3.6米,柱子支撑算超高费,是不是用柱子的周长乘上0.85的那局部算在超高用度当中?那梁和板的模板怎么算?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:层高,0,6米

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:基础砖模套什么子目
下一个问题:楼地面做法
最佳答案
楼层: 1
回答人:40562795 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/4 3:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

层高超出3.6m,计算超高费。梁板套取相应的梁板模板定额后,再套取超高模板增加费,套两项。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:64437150 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/4 9:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好,柱子超高你计算是对的,梁和板按接触面积全部计算超高,(因为梁和板标高都在3.6米以上),套用梁板模板后,在套用超高即可
楼层: 3
回答人:38115983 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/4 13:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
柱计算3.6m以上的部分;层高4.45,梁板的超高按全部,如:板模板为1800 m2,那么它的超高模板也是1800 m2