对付结构柱的设置,设计说明中描述:女儿墙、阳台栏板墙、大窗洞(窗宽>2100)和带形窗下的窗裙墙或大门洞口(门宽>2100)两侧、填充墙体尽端、长度大于5m的填充墙中每隔约3m及墙体转角处、悬墙端部设置钢筋砼结构柱。 我想问的是:假如800*800的框架柱2个直角边被空心砖墙围困,注意:不是衔接框架柱砌筑,而是贴着框架柱2个外侧直角边砌筑,此墙体转角处是否应设结构柱?急!求解!!!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设置,结构,填充

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:构造柱的个数问题
下一个问题:关于窗户2侧设置构造柱的问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:00321934 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/5 16:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

不设置,在该处设置墙体拉结筋与框架柱连接,填充墙结构柱是起抗震作用,该处设置一致理。填充墙体尽端是指在末端没有约束构件的情况下设置。框架柱如果没有预留拉结筋可以出个洽商接纳植筋。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:83192819 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/5 22:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不设置,在此墙体并没有转角,只是两个方向,没有相交,通过框架柱连接,是墙与框架柱的结构问题,有拉结筋就行。
楼层: 3
回答人:65456344 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/6 4:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不设置,但这个位置直接是在框架柱上设置砌体加强筋
楼层: 4
回答人:69033318 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/11/6 10:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这种情况不应该设置构件柱,采用植筋或者预留砌体拉结筋的方式。