卫生间上水管是PPR 排水管是PVC 带柜子的脸盆 有电一热水器 暖气是地暖 等电位是否有必要

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人00732749 - 泥土工 2级  举报  

卫生间上水管是PPR 排水管是PVC 带柜子的脸盆 有电一热水器 暖气是地暖 等电位是否有须要存在

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:卫生间,排水管,暖气

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:什么叫商务条款,和什么是商务条款偏离呢
下一个问题:挂瓦条要套那个定额
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:50618866 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/11/14 9:34:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
卫生间无金属设备、管道等,可以不设置等电位。
楼层: 2
回答人:69130356 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/14 17:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
等电位还是应该做,它是防雷接地用的
楼层: 3
回答人:35761846 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/11/15 0:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
卫生间的局部等电位接线盒必须设置,不能取消。 根据所述情况,电热器的接地保护线应该与等电位接线盒进行连接的。 如果没有电热器时,在目前是没有任何连接的,但为了今后精装修时可能出现的接地连接,仍然必须按照设计图纸安装局部等电位接线盒的。 就是热水器的接地保护线与插座的接地保护线进行了连接,局部等电位接线盒也是不能取消的。如果仍然还是有疑问或者异议时,建议咨询所在地的防雷接地检查部门和设计单位即可明了的。