问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 工程造价管理 > 预结算 > 提问

柱箍筋根数计算

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人71513812 - 泥土工 2级  举报  

箍筋a8-150,层高3m、第二层,怎么样计算箍筋根数?我用软件计算是26根\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26。别人用软件计算是27 根Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2442/150)+1=27.请教老师那一个是正确的?我们用手工计算时,加密区是500.然而加密区的间距是几多?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,2,加密

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:阻火圈是否计价
下一个问题:1-3-15 > 1-3-10 + 1-3-57
最佳答案
楼层: 1
回答人:70095499 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 10:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

我认为第一个计算是正确的。2.3*33*8+2342=2949.2mm;约即是2950,加上第一个箍筋距楼板的距离50mm,恰好即是楼层高度3000mm。而第二个的总尺寸为2.3*33*8+2442+50=3099.2,约即是3100mm,大于楼层高度3000mm。柱子的纵筋搭接百分率为50%,所以箍筋加密区的尺寸为2个搭接+0.3倍搭接(接头错开尺寸),即为软件中的:2.3*33*8(2.3为搭接区长度+错开长度,33*8为一个搭接的长度)。加密区的长度计算来源于03G101-1

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:36215384 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 17:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
前一个计算正确;加密区的间距一般是非加密区的一半。
楼层: 3
回答人:69168368 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 19:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我用软件计算是26根\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26答:Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100)) 指是钢筋绑扎接头区的加长度及箍筋间距 详03G101-1 Ceil(2342/150)+1 表示: 该柱的箍筋除了柱纵筋节头处加密以外其它部分的箍筋数量 箍筋数量=((柱高-纵筋节头加密长度)-起始箍距离)/间距+1
楼层: 4
回答人:62001253 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/14 3:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、检查双方在工程设置时的选用图集是否一致、2、检查属性里面的砼标号是否一致3、检查计算设置里面的箍筋根数计算规则是否出现手动修改4、柱子箍筋加密区是取500与Hn/6以及hc三者间的较大值,详见03G101-1第36页5、你上面的箍筋数量计算还欠缺一些条件(比如层顶部位梁截面高度等),建议你按照图集规定进行手工复核计算。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号