手动报警装置与模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出有直接关系没?

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人03208769 - 泥土工 2级  举报  

系统图中,手动报警装置走的线是4根线,图中没有模块,所以我弄不清楚是不是只要有手动报警装置就肯定有报警模块?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:装置,0,设置

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:独立基础的绘制
下一个问题:电缆配电箱预留长度与电缆终端预留长度
最佳答案
楼层: 1
回答人:46733455 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/5 15:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

首先,你所说的只要有手动报警按钮的地方就要设置模块的说法是错误得,是不需要设置的;但对付整一条手动报警按钮回路来说,在消防控制中心消防主机内手报出线处务必设置一个模块,由主机内接线端子与模块先相连,再由模块引出线路引致后面回路上的手报按钮,其目的在于起到监视报地点作用,这个模块也可以称之为监视模块,当某一处产生火警时,人为按下手报按钮后,通过模块,才华在火灾报警主机上显示出某个区域哪一个按钮行动了,便于及时接纳办法处理火情;你所说的4根线,其实手报按钮回路从主机出来只需要两根信号线接入就可以了,而现在的手报上面都带有德律风插孔按钮,所以另外2根线其实是有广播德律风主机引出来的德律风插孔信号线。 你说的是对的,还务必得由消防控制中心消控主机引出电源线接至手报按钮,将整个回路串联通,电源线不需要经过模块,综合起来就是4根线。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:84717966 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/5 20:34:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按系统图考虑,图纸没有涉及模块,就不用考虑
楼层: 3
回答人:70451968 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/5 22:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
手动报警按钮不用模块,那四根线分别是两根信号线,两根电话线,看按钮的图例标识方法,那是带电话插孔的手报。
楼层: 4
回答人:42065772 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/6 1:35:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
看你的图,手动报警装置图中没有设置模块,是直接连接的。不需要计算模块工程量。不是只要有手动报警装置就肯定有报警模块。