电缆配电箱预留长度与电缆终端预留长度

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人75284341 - 泥土工 2级  举报  

我一直想欠亨这点两配电箱终于用电缆连接既然已经计算了配电箱之间的预留长度,那么电缆终端预留长度还有什么用 ?不是多余吗 。那位老师给解惑下。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,长度,终端

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:手动报警装置与模块(接口)安装 控制模块(接口) 单输出有直接关系没?
下一个问题:如何确定通风管中消声器的去尺寸?
最佳答案
楼层: 1
回答人:54714903 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/12 19:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

配电箱之间的预留长度主要是电缆不是只是连接到箱子的外边沿,而是要进入配电箱里面,一半凭据箱子的半周长计算,电缆终端预留长度只要是检修,好比终端头老化,重新压铜鼻子就会减去局部,或是箱子移动位置,铜鼻子在移动的过程中松动了,就要重新连接,凭据规范民用建筑一根电缆是不允许有接头的,预留局部终端预留长度是很有须要的,这个不是一定要放在箱子里面,放在外面也是一样的

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:39616570 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/12 21:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般是配电箱、配电柜都需要预留长度,终端设备需要考虑预留长度,便于维修
楼层: 3
回答人:71295569 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 4:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电缆终端预留长度在这里不能再计算了
楼层: 4
回答人:58217414 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 6:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
很好理解啊!配电箱预留长度指的是电缆在配电箱内连接时绕弯需要增加的预付长度,而电缆终端头的预留长度是指电缆头制作安装过程中需要消耗使用的增加部分,它们是电缆与配电箱连接工序的不同部分,所以消耗量定额中也是分开的!所以套定额时都需要计取的。
楼层: 5
回答人:99264998 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/13 8:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这样计算,我也觉得是重复的,本来预留长度就是为了维修用的,计算规则没有说明清楚,是同时计算,还是只能取其一~~而且大多数的箱根本就无法放入.