这种情况是做砖基础还是回填土

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人43114373 - 泥土工 2级  举报  

承台顶面与基础梁平齐,都是-0.7米,室外室外设计标高为-0.6,室内设计标高有的是0,有的是-0.3,-0.6,设计说明没有基础剖面图,但是有说要做防潮层,请问一下-0.7米到是内该怎么办,是做砖基础还是回填土

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,基础,还是

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:求03SS505图集
下一个问题:钢筋定额表导成EXECL后怎么设置才能导入到计价软件里?
最佳答案
楼层: 1
回答人:19053337 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/24 13:20:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

从你描述看,这是个无地下室的基础,那么从结构上顶标高为-0.7,从-0.7开始至室内标高均应是回填土,为房心回填。防潮层那是在承台和基础梁部位做。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:65853088 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/24 23:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
基础质量不敢马虎,最好咨询一下基础做法
楼层: 3
回答人:00381492 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 7:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
防潮层为了防止地面下土壤中的水分进入砖墙在墙体中做的防水材料,按图纸在墙体室内地坪下设置防潮层,至于室内地坪与基础中间的空置部分用房心回填土做就行了。
楼层: 4
回答人:10565204 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/25 13:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
绝对是回填土