24(BV450/750-3*10-FPC25-F)+BV450/750-2*2.5-FPC16-F是什么意思啊

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,体现,5

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:剪力墙连梁下墙体构造?
下一个问题:风管长度计算
最佳答案
楼层: 1
回答人:31602747 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/2 19:18:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

BV:体现铜芯聚氯乙烯绝缘电线450/750V:体现交流电压 内芯耐压450V/外套绝缘耐压750V3(1*2.5) :体现有3根2.5mm的电线 聚氯乙烯半硬质电线管称为FPCF为管道敷设方法。24在这里为根数不是对数。现在的工程能用到半硬质电线管的不是很多见了。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:25642444 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/2 23:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
24(BV450/750-3*10-FPC25-F)+BV450/750-2*2.5-FPC16-F是什么意思啊24是24根,BV450/750-3*10-FPC25-F,是电线,450/750是适用电压,3*10是3根,截面积10,FPC25是穿线管敷设,F是敷设方式。后面的和前面类似
楼层: 3
回答人:68338386 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/3 3:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
24是24组,BV450/750-3*10-FPC25-F,是电线,450/750是适用电压,3*10是3根,截面积10,F是敷设方式,埋地敷设,穿25塑料管。