现浇板双层双向布置

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人79852518 - 泥土工 2级  举报  

作为低级的土建预算人员,下面有几个问题需要大众的援助1.现浇板的扣筋的直钩长度图集上是h-15,但是我看计算设置中并没有提及啊。2.现浇板扣筋下的漫衍筋带弯钩吗?图集上没有说啊。3.双层双向安排是不是上下两层钢筋网,我这里的框架结构的板厚是100如果是两层钢筋网的话,上面的扣筋和漫衍筋再安排上是不是有点大了。4.马凳筋在什么情况下安排,当图纸无说明时,如果需要界说马凳筋的尺寸,参照什么规范界说,在未施工前施工组织设计是没有的。5.我的图纸上并没有LB1 LB2这样的标注,只有一句话未注明钢筋双层双向B8@200。请分别回答,积分未几30分送上,多谢了!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:没有,钢筋,需要

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:管径不统一的情况下,怎么确定阀门的直径?
下一个问题:关于消防水箱出水管问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:00792186 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/10 8:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、h-15是板厚-守卫层。2、漫衍筋不需要弯钩。3、双层双向钢筋网加负筋的情况多的是。(有面筋,负筋的漫衍筋就不需要了)。4、只要有面筋就务必设置马蹬筋。施工组织设计在投标时就务必有。(按间距1000*1000左右计算,规格不超出面筋规格)。5、这是说画了钢筋没有标注数据的,就是B8@200。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:21526279 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/10 14:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、可以设置的;具体见截图;2、分布筋不带弯钩的;3、是的,是上下两层钢筋网;这是设计考虑的问题;4、马镫筋都考虑配置;尺寸参照常规做法;5、按照设计说明配筋。
楼层: 3
回答人:74280763 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/10 17:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1.在“计算设置”中“板”下有这项2..不带弯钩3.按照图纸设计布置即可4.马登筋计算比较没有依据,不论你用那种形式,一般保证1平方米一个支点,算出的工程量都差不多的。5.那就直接按b8@200布置即可