问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 造价学习 > 提问

关于消防水箱出水管问题

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人04462135 - 泥土工 2级  举报  

屋顶有个消防水箱,有一组标注ZL的立管从水箱接出到地下-1.7米处,图纸没有说明这管是什么管,只有在系统图和平面图标了出来,凭据大众的经验,请问这组ZL管是干什么用的?是不是排水用的?为什么还要排出去,是排水箱里放久了的水吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:水箱,0,消防

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:现浇板双层双向布置
下一个问题:请问在排水中的湿井是干什么的?
最佳答案
楼层: 1
回答人:63579301 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/24 15:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

这是溢流管;当水箱水位超出这根管的个口时为了防备水箱跑水将多余的水流入地沟内。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:45530057 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 0:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
系统如果有进水、供各楼层的水管,那么它就是排水用的吧。
楼层: 3
回答人:64471645 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 7:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你看接到-1.7m处什么设备上了么,很有可能是自喷稳压管,是不是接到报警阀前了啊