问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 造价学习 > 提问

LL的标高问题

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人47406784 - 泥土工 2级  举报  

为什么设计图纸连梁的标高不是层顶标高?而是层顶标高-0.03?差这3公分干什么用啊?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设计,问题,为什么

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:板长怎么计算?详细点!!
下一个问题:暖通 280°和70°防火阀的规格怎样确定
最佳答案
楼层: 1
回答人:97986510 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/26 2:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

一般的连梁是和板顶平的,你说差3厘米可能是为了满足建筑效用要求设计的。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:98459387 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/26 3:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该考虑的是高差

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号