消防水池中的集水坑要做盖板吗?

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人82973911 - 泥土工 2级  举报  

同上,结施图上消防水池的集水坑是没有盖板的,但做法说明中又说除发电机房,楼梯间的地下室要做300厚的水泥炉渣;消防水池在建施图和结施图上的标高又是一致的没有300的高差。初学算量不懂的还真多,请教大众一般情况下是如何处理的?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,水池,没有

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于砌体底标高如何确定
下一个问题:超高费的计算
最佳答案
楼层: 1
回答人:86790332 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/26 5:07:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

结施图上消防水池的集水坑是没有盖板的,但做法说明中又说除发电机房,楼梯间的地下室要做300厚的水泥炉渣;消防水池在建施图和结施图上的标高又是一致的没有300的高差。设计上没有可以不做;消防水池里不做300厚的水泥炉渣。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:84654231 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/26 14:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
消防水池内的集水坑是没有盖板的,因此不能做盖板。消防水池里也是不做300mm厚度水泥炉渣的。 也可以直接咨询设计单位给予明确答复。