问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 造价学习 > 提问

门窗口设置

已解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人48486739 - 泥土工 2级  举报  

如果设置为:洞口高2100,离地高80,则在三维显示中,洞口底下80高变为砖砌体,好像过错,所为我将其设置为洞口高2180,离地高度为0,不知这样设置后在今后图形算量时没有没影响,请大众指教,谢谢!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设置,0,如果

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:地下车库坡道挖土应该怎么计算?
下一个问题:阳台建筑面积的范围
最佳答案
楼层: 1
回答人:70177281 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 9:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

门的高度时2100,如果你是凭据结构标高安排的,需要加 80 地面面层厚度的话,那么 就是 洞口高2100+80=2180,离地高度为80 才对哦;

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 5 条 普通回答
楼层: 2
回答人:77576851 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 18:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
门,洞口高2100+80=2180,离地高度为80 这样就可以了;如果这样的话,是不是说2180洞口是从离地面80开始预留的,也就是说洞顶标高向上多加了80了,我的理解是2180高洞口,离地设置为0,这样理解是对的。
楼层: 3
回答人:17910870 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 23:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
对,你的理解是正确的。就按你理解的设置就行
楼层: 4
回答人:35562275 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/26 3:33:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该是门的高度是2100,离地高设置为80 才对的哦
楼层: 5
回答人:67178472 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/26 6:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
离地高度实际就是地面在结构标高基础上做好地面后的标高。所以要输入离地高度80即可。门的顶标高对于结构标高是要提高80喽。但门的高度2100是对于建筑标高而言。所以如果是在钢筋中定义就要输入离地高度80。在图形软件中定义就要输入离地高度是0。
楼层: 6
回答人:47099032 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/26 15:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我认为门高是2100,离地高度是80,要是按你的理解那门高就多加了80mm。