图纸上说:图中主次梁等高时,次梁主筋安排于主梁主筋上。请问:1,主次梁等高指的是标高等高还是梁高等高?2,是不是所有主次梁交接的地方都需要设置?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:安排,主次,图纸

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于土方开挖
下一个问题:办公楼内新增加电梯,都有什么土建定额项目
最佳答案
楼层: 1
回答人:39520967 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/27 12:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

图纸中说主次梁等高时,交叉处在主梁上安排吊筋,(等高指的是梁截面高不是标高)其他情况没有说就不需要安排,或者有的话图纸上会有标注,有标注的也要安排吊筋安排,梁平法表格中,前提是在有次梁宽度数据后才华输入吊筋信息

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:26423338 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/27 14:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1,主次梁等高指的是标高等高还是梁高等高?梁高等高2,是不是所有主次梁交接的地方都需要设置?不一定,根据结构设计而定
楼层: 3
回答人:94253661 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/27 16:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
图纸上说:图中主次梁等高时,次梁主筋放置于主梁主筋上。请问:1,主次梁等高指的是标高等高还是梁高等高?梁高。2,是不是所有主次梁交接的地方都需要设置?是的相交处一般都加在主梁上。在平法表格的下面右侧先输入次梁宽一列,然后输入 次梁加筋一列,然后输入吊筋一列。是不是有次梁加筋的地方就有吊筋?不是,图中标注有的就有,没标注的就没有,如果在说明中有一条说加吊筋,那么就应该都有。
楼层: 4
回答人:79235687 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/27 18:18:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1,主次梁等高指的是标高等高还是梁高等高?梁高等高。2,是不是所有主次梁交接的地方都需要设置?不需要。按设计要求。