1.基础层中:图一:外墙为挡土墙,设计为抗渗砼,那里面的砼墙不消接纳抗渗的吗?都是埋在土以下的墙啊,为什么外墙用抗渗,内墙不消抗渗的呢?2.图二:地下室的砌体直接从-5.900开始,就是基础层不砌筑砌体是吗?什么时候基础层砌筑砌体,什么时候不砌筑呢?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:基础,地下室,外墙

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:空调板的问题
下一个问题:设备井、管井到底是不是板?
最佳答案
楼层: 1
回答人:31049610 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/19 13:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1.基础层中:图一:外墙为挡土墙,设计为抗渗砼,那里面的砼墙不消接纳抗渗的吗?都是埋在土以下的墙啊,为什么外墙用抗渗,内墙不消抗渗的呢?答:因为外墙有迎水面,内墙无迎水面,这样做同时开可以适当降低造价。2.图二:地下室的砌体直接从-5.900开始,就是基础层不砌筑砌体是吗?什么时候基础层砌筑砌体,什么时候不砌筑呢?答:地下室的底板以下就是基础层,就是钢筋混凝土筏型基础,怎么砌砖基础,直接砌在底板上就可以了。当无地下室或混凝土埋深与基础的顶面有一定的高度,并且上部有砌体,或有门窗洞口时,需砌筑砖基础。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:42426197 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/19 16:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1.基础层中:图一:外墙为挡土墙,设计为抗渗砼,那里面的砼墙不用采用抗渗的吗?都是埋在土以下的墙啊,为什么外墙用抗渗,内墙不用抗渗的呢?因为外墙与回填土直接接触,所以要用抗渗,并且防潮。很明了。2.图二:地下室的砌体直接从-5.900开始,就是基础层不砌筑砌体是吗?什么时候基础层砌筑砌体,什么时候不砌筑呢?这个问题是由设计的时候定的
楼层: 3
回答人:95072115 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/20 1:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
地下室的底板、外墙均需要抗渗,内墙不需要。