住宅每户到地下储藏室的线怎么穿的

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人64692428 - 泥土工 2级  举报  

图纸并没有标注或者说明桥架里是几根线,如果零线共用的话,是每层共用一根还是整栋楼共用一根?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:共用,凭据,导线

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:设备井、管井到底是不是板?
下一个问题:厨房的概念包括在厨房范围内的配电室吗
最佳答案
楼层: 1
回答人:97278712 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 0:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

凭据住户配电箱接线系统图进行配管配线即可。应该凭据5户每户由各自的配电箱配管穿2根导线到电井桥架内,5户在桥架内的敷设导线仍然是5*2=10根,出桥架配管配线分别到各住户地下室蕴藏室即可。 规范是不允许在线槽或者桥架内接纳接头分线的。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:19886670 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/25 2:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果每层是五户,是应该每户要引2根线到电井的桥架,共十根线,然后到桥架改为每户一根火线,共用一根零线,就成了6根线,桥架到地下室后每个储藏室分出去2根线的,具体用线还得按照图纸的标注进行施工和计算。