到底是2根线还是三根线

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人39095934 - 泥土工 2级  举报  

照明支线均接纳BV-NX2.5铜芯塑料电线(N为导线根数,详见平面图中标注),插座线接纳BV-2X2.5+BVR-1X2.5铜芯塑料电线,其中PE线为双色铜芯塑料软线。凡安置高度低于2.4米及I类灯具均设BVR-1X2.5(PE)线(照明回路穿线管已预留空间)图中所接纳灯具均非Ⅰ类灯

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:安置,灯具,塑料

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:请问哪位老师有水电安装图例电子版
下一个问题:连接散热器的支管工程量如何确定?
最佳答案
楼层: 1
回答人:01329664 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/27 15:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

安置高度低于2.4和地下室-2.3不是一个观点。安置高度低于2.4米是指从楼层的地面或楼面向上的高度低2.4米(国家强制规定是2.2)需设PE线,地下室标高-2.3米,但如果地下室的地面至安置的灯具的高度大于2.4米,是不需要加PE线的。不管那个楼层只要地面的高度至安置的灯具的高度小于2.4米,都要加设PE线。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:15890809 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/27 17:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你的理解是对的。
楼层: 3
回答人:66176976 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/27 18:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按三根计算,低于2.2米要考虑接地线
楼层: 4
回答人:31557798 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/27 22:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
楼上解释正确 地面至安装的灯具的高度小于2.4米,需要加PE线的 可以采纳