应急照明中单联单控开关到一个灯具要俩根线还是四根线啊

已解决  --    --  9个回答  8次浏览0
提问人82949191 - 泥土工 2级  举报  

应急照明中单联单控开关到一个灯具要俩根线还是四根线啊

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,应急照明,灯具

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:五类四对UTP穿KBG多大的管
下一个问题:电缆沿电缆沟敷设怎么表示
最佳答案
楼层: 1
回答人:22455836 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/2 6:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

两根线,到双联开关就是三根线,以此类推!

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 9 条 普通回答
楼层: 2
回答人:48113089 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/2 11:06:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
开关到灯具是两根线。
楼层: 3
回答人:19584301 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/2 12:41:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
要三根线。正负线和接地线
楼层: 4
回答人:12233374 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/2 17:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
火线一进一出加接地线应该共三根。
楼层: 5
回答人:70577537 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/2 23:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应急照明中单联单控开关到一个灯具要俩根线火线,还有一根接地线应该共三根线。
楼层: 6
回答人:11631636 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/3 5:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应急照明中单联单控开关到一个灯具要2根线,双联单控开关3根线
楼层: 7
回答人:36147211 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/3 14:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、应急照明中单联单控开关到一个灯具要2根线2、双联单控开关3根线(进两根火线,出一根火线。一根进的火线是常用的,另一个进的火线是消防联动强送用的)
楼层: 8
回答人:49881200 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/3 21:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如图示,这样的单联单控开关控制一盏灯具的话,那么从灯具到开关就只有两根线,从灯具引一根火线到开关,从开关在引到灯具,如此,开关就能控制灯具的亮、熄了
楼层: 9
回答人:80759236 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/4 0:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般用两根线就行了
楼层: 10
回答人:61081322 - 学 徒 1级 - 提交时间:2011/12/4 6:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
无论是么时候单联单控开关到一个灯具只需俩根线。