配电系统图识图

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人57393940 - 泥土工 2级  举报  

如图示,相同的电缆YJV-5*16由两路市电引入,工程量是否要*2 ?由此箱引入另外箱子也是两根一起,工程量也是2倍吗?这个机电联锁是什么?作用?望能人指教,谢谢!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,工程,也是

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:在图纸中屋顶层圈梁未标怎么办
下一个问题:这个板筋的布置图看不懂
最佳答案
楼层: 1
回答人:10405055 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/15 1:23:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

仔细看看,不是两路市电,一路是市电另一路是配电室自发电。肯定要计算的。机电连锁,就是转换开关,当市电断电时,便自动切换到自发电线路中,自备发电机自动启动。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:12571075 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/15 8:31:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
两路供电就是计算两遍。机、电连锁就是开关。
楼层: 3
回答人:18073203 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/15 17:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该两根都要算工程量,那个机电联锁,应该是一个切换开关,当其中一路线出问题时,可以自动切换到另一路电源,以保证系统的正常供电.
楼层: 4
回答人:98347505 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/15 22:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般从总配电箱为界。以外的是市电,由供电部门敷设,我们是不用算的。如果是埋地进户的话,管是需要算量的。这个图纸一般也要说明的。以内就是我们需要算的了。两根电缆一起敷设工程量是两倍的,按米计算的。机电连锁是电源切换开关,需要单独套价的。
楼层: 5
回答人:92526894 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/16 7:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据实际工程量计算。机、电连锁是控制方法。保证双电源正常切换。