如何计算绝热工程的工程量?

已解决  --    --  0个回答  8次浏览10
提问人贺晓辉 - 学 徒 1级  举报  

如何计算 ?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,工程,热管,直径,设备

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:什么是阀们、弯头和法兰?如何计算其防腐蚀工程量?
下一个问题:什么是绝热工程?
最佳答案
楼层: 1
回答人:水电工 - 工头 4级 - 提交时间:2010/3/17 9:24:00  QQ在线交流 我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

(1)设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
(1-7) V=π(D+1.033δ)X1.033δL
(1-8) S=π(D+2.18δ+0.0082)L
式中 V—绝热层体积;
S—绝热层面积;
D—直径;
1.033、2.1—调整系数;
d—绝热层厚度;
L—设备筒体或管道长;
0.0082—捆扎线直径或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式:
1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于900时):
D`=D1+D2+(10~20mm)
式中 D`—伴热管道综合值;
D1—主管道直径;
D2—伴热管道直径;
(10~20mm)—主管道与伴热管道之间的间隙。
2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):
(1-10) D`=D1+1.5D2+ (10~20mm)
3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):
(1-11) D`=D1+1.5D2+(10~20mm)
式中 D`-伴热管道综合值;
D1-主管道直径。
将上述D`计算结果分别代入公式(1-7)、(1-8)计算出伴热管道的绝热层、防潮 层和保护层工程量。

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:
(1-12) V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6N
(1-13) S=[(D+2.1δ)/2] 2π×1.6N
式中 N-设备封头数量;其他参照以上说明。