热量表、LEB箱、PC16管、冷凝管问题

未解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人85238220 - 泥土工 2级  举报  

请问1.热量表应套什么定额?(如套热量表的定额,定额里含4个阀门,人工费应该是1个热量表和4个阀门的量,怎么扣除人工费?)2.LEB箱是否套端子箱安置?(如果是的话,是否应再套一个端子板安置?)3.电气PC16管是套粘结式还是插接式呀?4.冷凝管是套室外排水管定额还是套室内的呢?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:定额,热量,人工

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:电气PC16管套那个定额、空调冷凝管
下一个问题:地下水泵接合器套什么清单
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 1 条 普通回答
楼层: 1
回答人:01795010 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
热量表可以套水表的安装子目,删除定额子目里面的阀门,安装人工的增加,在行业里面说的话,那一点钱是比较少的,主材费还是大头,如果非要改人工含量的话可以平均分配一下! 是套端子箱,不套端子板。 PC一般都不用了,建议套插接。 冷凝管套室内,室外是属于室外管网的那一部分!