提问人59586209 - 泥土工 2级  举报  

配电箱里的端子是干嘛用的 意思就是就算配电箱里有端子也是要做电缆头的是么?到底是10mm2以下的还是6mm2以下导线端头凭据有端子外部接线或者无端子外部接线计算 这个套什么定额

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,以下,外部

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:避雷引下线定额是按单根编制的还是2根编制的?
下一个问题:工业管道挖眼三通怎么套子目
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 6 条 普通回答
楼层: 1
回答人:58814302 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
同意蓝鲸的回答。
楼层: 2
回答人:05045597 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我同意蓝鲸的回答。
楼层: 3
回答人:01681028 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、电缆头制作安装中的接线端子是指电缆头制作过程中电缆端头导线所压接或者焊接的线鼻子。 2、而配电箱定额说明的意思就是:进入配电箱的电缆头是不再计算线鼻子的,而进出配电箱的导线端头,则是需要据实计算接线端子的。即一般10mm2以下的导线端头按照有端子外部接线或者无端子外部接线计算,10mm2以上的导线端头则按照焊接线端子或者压接线端子计算工程量套项。
楼层: 4
回答人:12491494 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据具体的做法参考蓝鲸和老顽童的回答
楼层: 5
回答人:91509144 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
配电箱定额含的铜接线端子定额上说:电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子和焊接线端子不用另计。配电箱定额含量里有铜接线端子和电缆终端头没有关系那是接地用的。焊接线端子、压接线端子、是用在电线上的不是用在电缆是的。
楼层: 6
回答人:63022901 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子。这句话的意思是定额里有主材了。这与焊接线端子做不做是两回事,6平方以上的线都要算接线端端子的,不过好像现在施工的时候都没有做的。