问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

电力电缆套项的问题

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人20145282 - 泥土工 2级  举报  

电力电缆 1.型号:YJV-5*102.敷设方法:穿管及桥架敷设3.电缆头制作、安置在套项的时候 不知道怎么乘系数 用的是陕西省09定额 看不明白呀 谁给说下啊

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电缆,电力,问题

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:管道支架套项的问题
下一个问题:电缆头计算问题
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:33479338 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
5芯电缆可以按当地安装定额说明来确定系数。
楼层: 2
回答人:06384066 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据计算规则,5芯电缆敷设没有系数,只是电缆头制作增加0.25
楼层: 3
回答人:26511369 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.20
楼层: 4
回答人:25627708 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
所提到的YJV-5*10mm2的五芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆敷设,应该按照所执行地区定额中‘电缆安装’章节的定额说明。一般5芯电缆敷设应该定额乘以系数1.3。铜芯电缆头制作安装应该定额采用系数1.2(如果10mm2电缆头没有按照施工规范要求进行电缆头制作的时候,就不能计算电缆头,则只能计算焊接(压接)铜接线端子并套项。