问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 清单计价 > 提问

钢结构基础土方问题

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人00636864 - 泥土工 2级  举报  

钢结构厂房基础为独立柱基、基础梁连接,梁底标高-0.5,独立柱基础底标高-1.5,此种情况土方是独基开挖、基础梁按造型留适当劳动面,还是厂房周圈按独立基础的宽度深度贯通整个挖条形基础(此做法在现场见过),老造价师说他们编标时都是按独基考虑不贯通挖。不知此种情况您是如何处理的

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:基础,独立,钢结构

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于《2010土建装饰定额》及《广东省修缮工程综合定额(2012)》执行范围的疑惑
下一个问题:关于土石方中的运输,很多人的疑问
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:09024896 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/19   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
基础土方开挖的重叠部位是需要做扣减处理,软件这一点是会做正确的扣减的。
楼层: 2
回答人:34376051 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/19   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这种情况编制板底时应该按施工组织设计中明确的土方开挖方式确定。在没有施工组织设计的情况下优先考虑独立基础开挖方式计算造价。
楼层: 3
回答人:08216733 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/19   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
钢结构厂房基础为独立柱基、基础梁连接,梁底标高-0.5,独立柱基础底标高-1.5,此种情况土方是独基开挖、基础梁按造型留适当工作面,还是厂房周圈按独立基础的宽度深度贯通整个挖条形基础(此做法在现场见过),老造价师说他们编标时都是按独基考虑不贯通挖。不知此种情况您是如何处理的在编标或做预算时都是按照计算规则按独立基础不连通的方式开挖的,但在施工时为了施工的方便实际连通开挖。这样是施工单位为了节省人工和施工方便而采用的方法。(如果是在编制标底前有甲方批准的施工方案或甲方有明确要求贯通开挖时可以按这种方法开挖)
楼层: 4
回答人:57135787 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/19   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般都是按独基(基坑土石方)+条基(沟槽土石方)考虑 你说的这种一条开挖 如果在土石方开挖专项施工方案上有体现的话 可以按此计算

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号