问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

电梯接地线的问题?

未解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人90800743 - 泥土工 2级  举报  

图1是顶层——机房层图2是首层

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电梯,问题,顶层

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于消防弱电系统图的问题?
下一个问题:延时开关几条线
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 2 条 普通回答
楼层: 1
回答人:90369719 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
40*4镀锌扁钢从MEB箱连接至箭头处的引上点,从MEB箱的楼层,一直敷设到电梯间的顶层电梯配电箱上。
楼层: 2
回答人:27678914 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1. 电梯接地是从58.45到正负0吗?应该是室外接地母线,就看室外接地母线设计标高了。2. 需要连到首层的MEB(总等电位端子箱) 吗?不需要,MEB是等电位连接。3. 是沿着内墙做一圈扁钢的长度,加上58.45,再套户内接地母线,对吗?对,套户内接地母线子目,是一圈还是每层一圈要根据设计确定。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号