问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

防雷接地套定额

未解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人23018182 - 泥土工 2级  举报  

所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40*4镀锌扁钢,伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:外墙,室外,定额

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:室内和室外管道的划分???
下一个问题:塑料线槽PR100*100 这个规格套什么定额
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 5 条 普通回答
楼层: 1
回答人:57208849 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你这个就套避雷网敷设和利用建筑物钢筋引下线的子目就可以了,没有接地母线敷设。引下线上下和避雷网和接地母线连接就可以了。接地母线肯定要做,但你这段描述里没有,可以查看其它说明或相应图纸,看具体做法和材质等。
楼层: 2
回答人:14764791 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、屋面沿屋顶四周的DN12镀锌圆钢的敷设应该套避雷网沿折板支架敷设的定额子目;屋面避雷连接网间距10m*10m或12m*8m敷设的镀锌圆钢仍然是套‘沿折板支架敷设’或者‘沿混凝土块敷设’的子目(根据敷设方式选择)。 2、利用柱内的DN12钢筋4根作为引下线时,是以每处4根12钢筋中的2根钢筋的长度计算工程量,并套‘利用建筑物钢筋引下’的子目。不计算主材费。 3、引出建筑物室外墙皮不小于1m的接地母线应该套‘户外接地母线’的子目并输入主材。
楼层: 3
回答人:48191919 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
¢12镀锌圆钢:属于避雷网项目内容,套避雷网、补充主材。¢12圆钢:属于引下线内容,套引下线、不用补充主材。40*4镀锌扁钢:属于户外接地母线内容,套户外接地母线。
楼层: 4
回答人:77595055 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你的观点是正确的
楼层: 5
回答人:00730317 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
2、接地母线敷设 室外¢12镀锌圆钢,应该是报价员不懂定额的重复套用子目,呵呵。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号