关于室内消防管道如何套取定额问题

未解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人97145901 - 泥土工 2级  举报  

焊接钢管DN200消防入户,上反50公分,长4米,下反50公分,防结露,扯除旧管,二次进场等。 劳动内容是这样要求的 我该依次套取什么子目。在此基础上我是否还要套取冲洗消毒和试压,望名师指点

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,公分,关于

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:吊杆吊装高度什么意思
下一个问题:北京定额中断电器的拆除如何套项
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 1 条 普通回答
楼层: 1
回答人:62824222 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/21   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
消防管道安装,管道拆除,套用第八分部的不用计算冲洗消毒和试压