消防喷头接垂直管

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人24281164 - 泥土工 2级  举报  

消防喷头接笔直管是否要算量,一般是加多长,几多公分,车库无吊顶一般使用什么喷头?有吊顶的用什么喷头?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:消防,一般,吊顶

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:塔吊进退场和安拆费
下一个问题:关于脚手架依附斜道
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:31433300 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/27   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
垂直管是要算量的 消防管管道 喷头的安装高度设计有要求
楼层: 2
回答人:91218466 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/27   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
消防喷头接垂直管是否要算量,一般是加多长,多少公分,车库无吊顶一般使用什么喷头?有吊顶的用什么喷头?消防喷头接垂直管要算量的,投标按图示标高计算,结算按实际以现场签证的工程量结算。车库无吊顶一般使用上喷水喷头,安装高度图纸为给的按GB50261-2005规范执行,喷头溅水盘距顶板低75-150mm.有吊顶的用下喷水喷头,安装高度以吊顶高度为准。
楼层: 3
回答人:53487785 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/27   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
垂直部分一般暂按0.3-0.5米,装上喷头即可。个人意见