消防系统设计采用焊接钢管并设计了保温,请问还需要做除锈防腐吗?

未解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人90220100 - 泥土工 2级  举报  

焊接钢管接纳30mm橡塑保温,还需要做除锈防腐吗?如果做,那顺序是怎么样的?设计要求中没有橡塑保温守卫层的说明,那橡塑保温的守卫层还做吗?应该做什么材质的?谢谢列位!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:保温,设计,钢管

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:地下五层的垂直运输
下一个问题:定额取费问题
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 2 条 普通回答
楼层: 1
回答人:03712695 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/27   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、管道除锈(手工、机械)2、防锈漆(明装或埋地)3、面漆(明装)、明装一般不做保温;埋地要求做防腐)至于管道的保温,只要管道的埋设深度超越当地的冻土层深度就可以,仅对进入室内与冻土层的接触的部分进行处理(管道在室外计入),若管道在室内地坪下进入,也可以不做保温的。
楼层: 2
回答人:73400601 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/3/27   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
重新购买新锁才行!需要跟15295379734联系!