提问人42310313 - 泥土工 2级  举报  

我想问一下,现需挖2.5深,1.56米宽的电缆管沟。沟内要安置四根DN200PVC管。要求电缆沟内C20砼垫层200厚,安置完PVC管后填入C20混凝土300厚,请问算混凝土的量时,PVC管年占的体积要扣除吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:混凝土,体积,扣除

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:市政工程震动标线的定额
下一个问题:河南2008市政基价——运送垃圾如何套取子目???
最佳答案
楼层: 1
回答人:95960520 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/7 19:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、现浇混凝土计算规则:现浇混凝土工程量均按图示尺寸实体积以立方米计算。构件内钢筋、支架螺栓、螺栓孔、铁件及墙、板中每个小于即是0.3m2孔洞等所占体积均不扣除;(是墙、板中每个小于即是0.3m2孔洞等所占体积均不扣除)2、需要扣除PVC管所占的体积;

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 5 条 普通回答
楼层: 2
回答人:16569274 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/7 23:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我想问一下,现需挖2.5深,1.56米宽的电缆管沟。沟内要安装四根DN200PVC管。要求电缆沟内C20砼垫层200厚,安装完PVC管后填入C20混凝土300厚,请问算混凝土的量时,PVC管年占的体积要扣除吗?需要扣除4跟PVC管的体积
楼层: 3
回答人:93055437 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/8 6:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你查一查当地市政工程定额有没有管道混凝土包封子目,如果有混凝土包封子目混凝土定额消耗量已经扣除了管子占的体积,如果没有包封子目参照套的子目应该扣除PVC管的体积。
楼层: 4
回答人:22795024 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/8 7:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不用扣除PVC管道混凝土工程量
楼层: 5
回答人:80316813 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/8 12:34:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
电缆沟C20砼垫层200厚,安装PVC管道后填入C20砼300厚,那就是砼一共是500厚*1.5米宽*管沟的长,PVC200管占的体积要扣除的。
楼层: 6
回答人:08933361 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/8 20:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果是单根管就不用扣,4根管还是要扣除的