问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

火灾自动报警调试

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人83569879 - 泥土工 2级  举报  

火灾自动报警中火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,那么点数调试时是按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统,还是以自动报警系统装置调试 256点以下/2系统计取?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:系统,自动,控制

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:台面板,木方,榉板家具与木质平柜门有什么不同
下一个问题:压力压差变送器能在子目录中找到调试费 为什么 流量计PH计等就没有
最佳答案
楼层: 1
回答人:57635032 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

消防工程中的火灾自动报警系统调试,是以控制设备所控制系统为单位计算,不是以回路计算的,凭据所述情况应该是一个控制系统中的2个回路,因此应该凭据1000点以下/1个系统计算为宜。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
火灾自动报警中火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,那么点数调试时不是按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统,而是以自动报警系统装置调试 256点以下/2系统计取的。
楼层: 3
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
火灾报警控制器有两个回路,每个回路为252点,这两个回路在一台报警控制器上按1000点以下/1系统计取调试费;这两个回路在两台报警控制器上按256点以下/2系统计取调试费。
楼层: 4
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按自动报警系统装置调试 1000点以下/1系统