保温层厚度的问题

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人34966393 - 泥土工 2级  举报  

某建筑物尺寸50m*16m,墙厚240mm,四周女儿墙,水泥珍珠保温层,最薄处60mm,单面排水,坡度=1.5%。则保温层的平均厚度为几多?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:0,保温层,问题

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:山东消耗量,清单,内墙体积
下一个问题:关于判别环境类别的题目
最佳答案
楼层: 1
回答人:48337382 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 3:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

主要是排水偏向要知道,假如是16m偏向排水,16*1.5%/2+0.06=0.18m=180mm。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:68757248 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 5:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这要依据设计的排水流向。还有是单坡 还是双坡都与保温厚度有关。一般 是放坡长度乘以坡度平均后 再加上最薄厚度,即为保温层厚度。
楼层: 3
回答人:56308520 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 13:06:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
看屋面平面图,具体落水口位置距最高点的距离,算出最高点的厚度,取平均值,即水泥珍珠岩厚度。