关于板模板超高的计算

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人01695157 - 泥土工 2级  举报  

1、板的支模高度是否是由地面或楼面算至板底?2、如果模板超高1.2米,那么执行定额子目的时候是7-52*2,工程量应该是模板面积还是模板面积*2?谢谢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:应该,面积,计算

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:历届重庆造价员考试试题及答案
下一个问题:关于柱的模板计算
最佳答案
楼层: 1
回答人:70424645 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 9:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、板的支模高度是否是由地面或楼面算至板底?正确。2、如果模板超高1.2米,那么执行定额子目的时候是7-52*2,工程量应该是模板面积还是模板面积*2?谢谢如果模板超高1.2米,应该计算一遍超高的工程量;不该该乘以2 。起点是地面或者楼面,应该是结构的标高。首层应该从室内标高计算。

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:51080674 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 19:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
子目费用已经*2了,工程量就不能再重复*2了,输入超高面积就可以了。
楼层: 3
回答人:02517598 - 泥土工 2级 - 提交时间:2013/5/18 20:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1、板的支模高度是由地面或楼面算至板底.2、如果模板超高1.2米,那么执行定额子目的时候是7-52*2,工程量应该是超高体积.