请问一下“BV2.5与RV2.5”有什么区别?如果是“ZR-RV-6*2.5”是不是体现6根2.5的

已解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人72975467 - 泥土工 2级  举报  

请问一下“BV2.5与RV2.5”有什么区别?如果是“ZR-RV-6*2.5”是不是体现6根2.5的线啊?套定额时是不是工程量*6啊?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:5,导线,区别

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:配电箱安装AL2价格大概是多少?
下一个问题:δ=10的高压绝缘胶板每平方米几多公斤(Kg/m2)?
最佳答案
楼层: 1
回答人:02361907 - 泥土工 2级 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

1、BV2.5线与RV2.5线载流量基本无差别,两者的主要区别在于可挠性。RV线由多股导线组成导体,容易弯曲,穿管敷设施工方便,不易损坏导线和绝缘层,缺点是RV线较BV线价格高,接头需做搪锡处理;BV线由单股线组成导体,挠性差,在穿管时容易造成导线和绝缘层损坏,优点是造价较低,接头可不作搪锡处理;两者各有优缺点,在穿管条件下,用RV线较BV线要好,是可以接纳的。但在施工时要求RV线接头务必严格做搪锡处理,不然易造成接触电阻大,接头易发热,易氧化等问题。2、你理解是对的。套定额时,算的一根导线的长度还需乘以6,体现总长度.

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 1 条 普通回答
楼层: 2
回答人:游客 - 提交时间:2011/12/18   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
BV是铜芯聚氯乙烯绝缘线RV是软铜芯氯乙烯绝缘电线6*2.5套定额 是六根计算工程量